(一)灭火器箱

1.单体类灭火器箱正面标注有中英文灭火器标志,字体尺寸≥30mm×60mm;

2.灭火器箱的正面粘贴发光标志;

3.翻盖式灭火器箱在翻盖上标注有开启方向的标示。

4.箱体及箱门(盖)开启性能检查合格判断:经测力计实测检查,开启力≤50N;箱门开启角度≥°(《灭火器箱GA》是°),箱盖开启角度≥°。

(二)灭火器及其附件

1.除二氧化碳灭火器以外的储压式灭火器装有压力指示器(种类与灭火器种类相符,指针在绿色区域);压力指示器20℃时显示的压力指示值与灭火器标志上标注的20℃时的充装压力相同;

2.充装量>3kg(L)的灭火器配有喷射软管,手提式灭火器喷射软管的长度(不含两端接头和喷嘴)≥0.4m,推车式灭火器喷射软管的长度(不含两端软管接头和喷射枪)≥4m;

3.手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪并设夹持装置,灭火器推行时喷射枪不会脱落。

二、安装设置(手提式)

1.灭火器箱:

①灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度≥°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度≥°;(前同)

②嵌墙式灭火器箱的安装高度按手提式灭火器顶部与地面距离≤1.50m,底部与地面距离≥0.08m的要求确定。

2.灭火器挂钩、托架等附件的安装:

①挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器质量(<45kg按45kg设)的静载荷,承载5min不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;

②挂钩、托架的安装高度同灭火器箱。

三、竣工验收

(一)检查方法

1.现场核查灭火器配置数量、灭火器铭牌,查验灭火器类型、规格、灭火级别等基本配置要求;

2.同一个配置单元内配置有不同类型灭火器时,核实其灭火剂的相容性;

3.目测检查灭火器设置点的环境条件、灭火器数量和放置方式,采用卷尺测量灭火器设置点之间以及与配置场所最不利点的距离

(二)判定标准(参考实务)

1.灭火器类型与其配置场所的火灾种类相匹配。经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的类型、规格、灭火级别和配置数量符合要求;

2.每个配置单元内灭火器数量≥2具,每个设置点的灭火器宜≤5具;

3.住宅楼每层公共部位建筑面积>m2的,按照每m2至少配1A的手提式灭火器进行安装设置,每增加m2,增配1A。

(三)竣工验收判定标准

1.建筑灭火器配置竣工验收按照单栋建筑独立验收,局部验收按照规定要求申报;

2.灭火器配置按规范要求验收时合格判定条件为:A=0,且B≤1,且B+C≤4;否则,验收评定为不合格。(A为严重缺陷项、B为重缺陷项、C为轻缺陷项)

四、维护管理

练习题:

1.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查,翻盖式箱门的开启角度不得小于( )。

A.°B.°

C.°D.°

答案:D

解析:翻盖式灭火器箱盖开启角度不小于°

2.灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修,()的灭火器可以暂不送修。

A.灭火器日常筒体明显锈蚀

B.机械损伤

C.未曾使用过但出厂期刚满2年

D.灭火剂泄漏

答案:C

解析:检查中,发现存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过,达到灭火器维修年限,或者符合其他报修条件的灭火器,建筑使用管理单位及时按照规定程序报修。

3.某工厂于年12月购进一批手提式、推车式干粉灭火器,年10月进行了首次维修,下次维修时间应为()。

A.年10月

B.年12月

C.年10月

D.年12月

答案:C

解析:手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年;首次维修以后每满2年。

4.下列关于灭火器配置或维护管理的相关做法或说法中,不正确或不合理的有()。

A.某汽车库内配置MF/ABC3灭火器

B.某丙类洁净厂房内配置MF/ABC5灭火器

C.某汽车加油站,共有3台加油机,为加油机共配置4具MF/ABC4和4具MP4灭火器

D.某办公楼每层配置MF/ABC4灭火器共10具,其中有2具因到期需送修,在送修期间,没有额外配置替代灭火器

E.二氧化碳灭火器从出厂到报废,若一切完好且从未使用,则至少应送修4次

答案:AB

解析:A项,汽车库是中危险级,火灾类型是AB类共存,配置灭火器灭火级别时,按B类火灾考虑。MF/ABC3灭火级别是34B(2A),而中危险级B类火灾场所,单具灭火器最小灭火级别应为55B,因此不符合要求B项,洁净厂房配干粉灭火器不合理,因干粉会对生产环境造成污染。C项,每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置D项,送修量未超过1/4,可不配置替代灭火器E项,二氧化碳灭火器出厂满5年首次维修,之后每2年送修一次,出厂满12年报废。