 1[.单选题](年真题)某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB),对该具灭火器的处置措施正确的是()。


  A.筒体锈蚀处涂漆


  B.报废


  C.送修


  D.采取防潮措施


  [答案]B


  [解析]存在严重损伤、重大缺陷的灭火器。灭火器使用、检查、维修过程中,发现存在下列情形之一的,予以报废处理。1)永久性标志模糊,无法识别。2)筒体或者气瓶被火烧过。3)筒体或者气瓶有严重变形。4)筒体或者气瓶外部涂层脱落面积大于简体或者气瓶总面积的1/3;5)简体或者气瓶外表面、连接部位、底座有腐蚀的凹坑。6)筒体或者气瓶有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。7)筒体或者气瓶内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑。8)水基型灭火器简体内部的防腐层失效。9)筒体或者气瓶的连接螺纹有损伤。10)筒体或者气瓶水压试验不符合水压试验的要求。11)灭火器产品不符合消防产品市场准入制度。12)灭火器由不合法的维修机构维修的。故本题中灭火器应予以报废


  2[.单选题](年真题)对某建筑面积为㎡的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是()。


  A.每个灭火器箱内放置两具灭火器,灭火器箱的布置间距为20m


  B.配置了手提式MF/ABC4型灭火器


  C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为°


  D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并设有取用标志


  [答案]B


  [解析]建筑面积在㎡及以上的公共娱乐场所,火灾危险等级为严重危险级,故本题中网吧为严重危险级。严重危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别为3A,B选项中手提式MF/ABC4型灭火器灭火级别为2A,故不符合要求


  3[.单选题](年真题)某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8具灭火器需送修。该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为()。


  A.8具


  B.6具


  C.5具


  D.7具


  [答案]C


  [解析]没有替代的情况下,最多送修总数的1/4。


  4[.单选题](年真题)消防技术服务机构对某建筑设置的机械防烟系统进行维护保养,其中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB)的是()


  A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验


  B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验


  C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验


  D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查


  [答案]B


  [解析]根据9.0.3每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条?第7.2.5条的规定。9.0.4每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次,检查方法应符合本标准第7.2.1条、第7.2.2条的规定。9.0.5每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。A选项为每季度,C选项为每季度,D选项为每季度,


  5[.单选题](年真题)根据现行国家行业标准《灭火器维修》(GA95-),下列零部件和灭火剂中,无需在每次维修灭火器时都更换的是(??)。


  A.密封垫


  B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片


  C.水基型灭火器的滤网


  D.水基型灭火剂


  [答案]C


  [解析]根据《灭火器维修》(GA95—),每次维修时,下列零部件应作更换:①密封片、圈、垫等密封零件;②水基型灭火剂;③二氧化碳灭火器的超压安全膜片。故本题正确答案为C。


  6[.单选题](年真题)下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是()


  A.间歇喷射机构


  B.筒体


  C.灭火器结构


  D.行驶机构


  [答案]A


  [解析]手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,并设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不会脱落。间歇喷射机构属于手提式灭火器。


  7[.单选题](年真题)某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB-5)要求的是(??)。


  A.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器


  B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器


  C.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器


  D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器


  [答案]A


  [解析]根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB—5)附录D,题目中某学校宿舍楼属于严重危险级的建筑,发生的火灾属于A类火灾,单具灭火器最小配置灭火级别应该用3A。MF/ABC4灭火器的灭火级别为2A,选项B错误;A类严重危险级配置灭火器最大保护距离为15m,只在走道尽端各5m处分别布置2具3A灭火器,保护有遗漏,选项C错误;MS/Q6灭火器的灭火级别为1,选项D错误。因此,本题的正确答案为A。