蓝布正

注册

 

发新话题 回复该主题

中级消防设施操作员消防器材实操二 [复制链接]

1#
白癜风的治疗药物 http://pf.39.net/bdfyy/bdfyw/180412/6162073.html

四、手动火灾报警按钮、消防栓启泵按钮修复考核内容(2分)

可复位按钮修复手动报警按钮、消防栓启泵按钮修复:

1、玻璃破碎型按钮:打开按钮的前盖,取下破碎玻璃,装上完好的同规格玻璃,压住报警按钮柱,拧紧前盖紧固螺丝,复位火灾报警控制器,观察控制器状态。

2、可复位按钮:使用专用的工具复位按钮,复位火灾报警控制器,观察控制器状态。

五,水泵控制柜识别与维护考核内容(3分)

(1)指认控制柜组件;主、备电源开关、启动开关、停止开关、手自动切换开关、转换开关,指示灯(电源、启动,运行,故障)

(2)说出水泵控制柜的维护保养方法:

1、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。

2、检查柜内空气开关、接触器.继电器等电器就是否完好,各元件有无破损.松动、脱落,紧固各电器接触头与接线端子的接线螺丝.

3、做好外观保洁工作,清扫控制柜外表灰尘,用拧干的湿抹布擦净柜体。

4、做好控制柜内保洁工作,用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物。

5、合上总电源,检查电源指示应正常。

6、手动启动消防泵,观察控制柜运行情况,各电表、指示灯就是否指示正常,就是否有异常声响.

六.防火阀操作考核内容(5分)

(1)防火阀关闭方法:现场关闭、远程关闭、联动关闭、

1、现场关闭防火:手劫操作防火上的手动控制装置,观察防火动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

测试要求∶

在防火阀现场手动操作防火阀的关、复位控制装置,防火阀关闭、复位能正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

2、远程关闭防火:在控制室消防控制设备上与手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火,观察防火动作情况及消防控制设备启动的信号显示情况.

测试要求∶

在消防控制室手动启动防烟分区的防火阀,防火阀关闭,复位功能正常,并向消防控制设备反馈其动作信号。

3、自动关闭肪火:由被试防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号,观察防火动作情况及消防控制设备信号显示情况。

测试要求∶

当防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号后,该防烟分区的防火阀应能自动关闭,并向消防控制设备反馈其动作信号。

5、现场观察并手动复位操作:

检查防火外观应完好无损,安装牢固。手动操作防火上的手动控制装置,观察防火动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况.

测试要求∶

现场手动转动防火阀的手动复位装置,防火阀应复位,并向消防控制室设备反馈其动作信号。

七、常见考题汇总

1、说出指定安全标志属于什么类型?名称是什么?说明其作用。

1、疏散走道的地面最低水平照度是多少?

2、楼梯间内的地面最低水平照度是多少?

3、国家标准《火灾分类》分为几大类?分别属于什么火灾?

4、扑救B类火灾应选用什么类型的灭火器?

5、扑救带电设备(E类)火灾应选用什么类型的灭火器?

6、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全?

7、可恢复型手动报警按钮修复方法?

8、指认水泵控制柜面板上的电源指示、故障指示、自检指示

9、说出水泵控制柜维护保养方法

10、如何现场关闭防火阀?答∶拉动手动装置的拉环,观察防火阀动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

11、如何手动复位防火阀?答∶。逆时针手动转动防火阀的手动复位控制装置,现场观察防火阀的复位情况及控制室反馈信号是否清除。

12、如何使用照度计测试疏散指示标志和应急照明等的亮度?

13、人员密集场所内的地面最低水平照度是多少?

14、Lx是照度单位,中文名称应怎读?

15、扑救A类火灾应选用什么类型的灭火器?

16、扑救C类火灾应选用什么类型的灭火器?

17、扑救可能同时发生A、B、C类火灾和带电设备火灾应选用什么类型的灭火器?

18、玻璃破碎型手动报警按钮的修复方法?

19、可恢复型消火栓启泵按钮的修复方法?

20、指认水泵控制柜面板上面的启泵按钮、停泵按钮、自动与手动切换按钮等。

21、防火阀的测试方法有哪些?

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题